防雷檢測 防雷接地裝置檢測節選:
五、主要施工工藝檢測合格性判定
對于使用放熱焊接工藝的大型接地網檢測,盡量現場取樣焊接點,對放熱焊接頭是否合格做判斷。放熱焊接exothermic welding:在放熱焊接模具內,利用金屬氧化物與氧化還原劑的氧化還原反應生成金屬單質,并通過所釋放的反應熱熔融連接母材,凝固成所需連接形式的一種焊接工藝。該工藝由放熱焊劑、焊接模具、引燃劑、引燃裝置及相關配套輔助工裝組成,可熔融兩種或多種母材完成特定連接形式。
放熱焊接點外觀和尺寸應符合下列規定:
1 放熱焊接點母材焊接后應成一體,并應牢固,無松動現象;
2 放熱焊接點范圍內母材應被完全包裹;
3 當放熱焊接點表面存在夾渣時,目測覆蓋面積不應超過放熱焊接點表面積的10%;
4 放熱焊接點冒口不應低于焊接點高度;
5 放熱焊接點收口處可存在少許細裂紋,但不應存在貫穿裂紋,其剖面不應存在貫穿性氣孔或蜂窩狀氣孔;
6 放熱焊接點接頭抗拉強度不應低于導體抗拉強度下限值的90%。
五、獨立避雷針檢測合格性判定
對于獨立的接閃桿避雷針、避雷塔,需要注意以下幾點:
1、保護半徑、保護范圍判定
按設計圖紙的防雷等級,依據滾球法計算保護范圍是否符合實際需求;提前放電避雷針依據NFC17-102有關條款計算。
2、抗風強度
依據設計圖紙的抗風強度與避雷針避雷塔生產廠家提供的抗風強度進行比對,看是否達到設計要求;
3、獨立避雷針垂直度,采用經緯儀等儀器,現場測量,偏差是否符合要求;
4、其他需要判斷的情況